开关的原理如图所示:
1. 操作盘地零位时,主电路处于隔离状态。
2. 操作盘在顺时针转动接通输入、输出相序一致,正向接通
3. 操作盘逆时针转动接通,输出端AB相序改变,反向接通。
4、使用、操作及维护
使用前要检查开关的配件是否装配完整,装配是否正确。开关必须垂直安装后才能使用。使用开关操作机构应保护灵活,各运动部件的铰接处,可加少量润滑油。运行过程中要定期检查触头的工作状况,如发现触头有烧毛现象,需及时修整并测量触头的闭合情况,每次带负载分断后,都要检查触头工作状况。开关在使用过程中要注意紧固件不能有松动或脱落现象。
结构特征:
本系列开关为三极开关,由接触系统和操作机构两部分组成.接触系统由三相静触头、正向动触头组和反向动触头组、封闭式隔弧栅灭弧罩以及绝缘耐弧塑料框和盖组成。触头系统采用单断点拍合式结构,其特点是静触头采用双L型靠背式对称结构,并在触头的回路中设置了导磁体,用来增强自励磁场,合在分断大电流时,静触头和动触头臂之间产生强大的电动斥力,以利于提高分断速度,同时还可以加强吹弧磁场,减少电弧在触头上的停滞时间,并增加电弧电压上升率,使电弧加速进入灭弧栅中,从而大大改善分断时的灭弧效果。正、反向动触头组借助操作机构和交叉导电板,实现动、静触头的接通、分断和更换电源的相序。操作机构由操作盘、同轴四连杆机构、操作臂和储能弹簧连动机构组成。正反向动触头组的两根方轴,与各自的操作臂相连。电源经静触头输入,动触头组的两根方轴,与各自的操作臂相连。电源经静触头输入,当操作盘在零位时,正反向动触头组处于断开状态,电源被隔离;当操作盘顺时针转动,带动一组四连杆机构驱使正向触头组转动并且与静触头闭合,接通电源,在四连杆机构过死点3度后自锁,触头获得终压力,弹簧被拉伸储能,而另一组四连杆机构则合反向触头组远离静触头组,形成正、反触头组互锁状态。分断时,将操作盘逆时针转向零位,当环形槽带动四连杆机构过死点后,拉簧立即释能速动,动触头组快速分离,切断电源,当操作盘由零位逆时针转动,可实现反向触头组和静触头的闭合接通,通过交叉导电板,改变输出端电源相序,实现换相,开关上的辅助触头,受操作盘的控制。当操作盘在零位时,主电路隔离,其触点于常开(常闭)状态,当接通操作时,其触点滞后主触头闭合(或断开)分断操作时,其触点超前主触头断开(或闭合),因此。在一般情况下,开关能可靠保证在无负载情况下接通、分断和反向接通换向。
|